<Страница 1>
Sa
#12509, 21.08.2022 в 20:23
Здравствуйте. На Ресанта АСН-50001-Ц (с ЖК дисплеем и отдельной платой с реле) отсутствует термодатчик. Никто не подскажет какой нужен? маркировку
Денис
#12471, 05.06.2022 в 08:13
Купил новый СН 5000, подключил как написано. Байпас включаешь все работает. Включаешь сеть, байпас выключается дисплей работает а напряжения нет. А показывает что вход 236,выход 220
Вадим Калинин (ЗАО Вива-Телеком)
#12466, 01.06.2022 в 08:14
Денис
#12465, 01.06.2022 в 06:48
Купил новый СН 5000, подключил как написано. Байпас включаешь все работает. Включаешь сеть, байпас выключается дисплей работает а напряжения нет. А показывает что вход 236,выход 220
Вероника
#11935, 08.02.2020 в 09:13
Здравствуйте. Показывает напряжение 240-243 , скажите к кому обращаться ?
Вадим Калинин (Вива-Телеком)
#11870, 23.11.2019 в 10:30
Мы к сожалению сейчас не занимаемся Ресантой. Не подскажем по комплектующим.
Александр
#11869, 23.11.2019 в 08:18
После удара молнии в один из Эл. столбов по улице, стабилизатор при 228 вольт в сети отключает нагрузку и выдаёт ошибку "повышенное напряжение". Грешу на маленькую плату, впаянную на основной. Можно ли её отремонтировать или где такую купить?
Спасибо!
Андрей
#11759, 08.07.2019 в 19:37
АСН-5000Н/1-ц при входном напряжении по вольтметру 240в на индикаторе показывает 270в и уходит в ошибку по повышенному входному напряжению. Где рыть, подскажите, пожалуйста.
Константин
#11753, 24.06.2019 в 11:59
На входе200в на выходе220в работает движок2квт движок не сгорит
Руслан
#11699, 09.04.2019 в 13:47
Здравствуйте.Ресанта АСН-5000/1-ц выдает на выходе 258 вольт при 231 вольта на входе. К тому же постоянно выключает вводной автомат. С чем это связано?
Сергей.
#11655, 08.02.2019 в 12:06
Отремонтировал заменой реле АСН-5000, но что накрутил хозяин, не знаю.
Подскажите пределы (нижний и верхний) выходного напряжения (U-вых.) регулируемые положением переменного резистора VR1 , на Ресанта АСН-50001-Ц.
Предположительно 140 до 260 вольт, но на схеме очень неразборчивой , вроде 206-236. Сспасибо
Вова
#11560, 13.10.2018 в 11:55
чистим куки в настройках браузера очистить историю это чтобы вы попали ко мне переходим после по ссылке https://clck.ru/EWrcq появляется окно выбираем перейти на сайт заходим на сайт и регистрируемся на странице партнёрам
Игорь
#11300, 15.01.2018 в 15:32
Подскажите у кого была такая ситуация: включается индикация есть на табло показывает и входящее и выходящее напряжение, но реально на выходе напряжения нет в чем причина и подлежит ли ремонту (просто в сервис везти далеко, в область)
Александр
#11261, 02.12.2017 в 09:57
Здравствуйте. У меня ресанта СПМ 3500 стал мигать экран
Армен
#11205, 29.09.2017 в 13:32
Спасибо вам за помощь с этим стабилизатором )
Вадим Калинин (ЗАО Вива-Телеком)
#11179, 21.08.2017 в 07:12
H - слишком высокое напряжение в сети.
Я
#11178, 20.08.2017 в 21:23
Что значит буквы с Н на дисплее стабилизатора Рессета асе 1000
сергей
#11148, 01.07.2017 в 16:37
купил ресанту 5000 1 ц при подключение на дисплее входяшего напряжения отражаются изменения напряжения в сети . на дисплее водного напряжения мертво стоит 220 . при замере выходного напряжения Ц4342 м1 прибор напряжение в действительности скачет в зависимости от скачков напряжения на входе. что делать.
Николай
#11130, 29.05.2017 в 15:32
включаю стабилизатор, показывает входное напряжение, затем выходное 220, затем -защита - перегрев, и на выходе нули, что может быть?
Николай
#11129, 29.05.2017 в 15:24
включаю стабилизатор, показывает входное напряжение, затем выходное, затем показывает на выходе нули, защита и перегрев, что может быть?
Игорь
#11071, 14.03.2017 в 11:28
Здравствуйте, есть спецы готовые помочь с ремонтом стабилизатора Ресанта АСН-5000/1-Ц ?
Ли
#11068, 13.03.2017 в 15:41
Не выключается вентилятор уже часов 5-6,после включения духовки. Сейчас включены только лампочки и роутер. Это норма или пора начинать панику?)EV
Сергей
#11032, 09.02.2017 в 17:00
Где найдти микросхему на ресанта люкс АНС_5000Н/1Ц
Сергей
#11030, 09.02.2017 в 16:00
Микросхема ресантаLUX Асн _5000н/1_ц
Сергей
#11028, 09.02.2017 в 15:52
Микросхема ресанта люкс АСН_5000 Н/1_Ц
Сергей
#10979, 04.01.2017 в 21:38
Запах горелой проводки.провода холодные?
Марина
#10968, 20.12.2016 в 02:06
переключила кнопки, гудеть перестал, но как будет дальше не знаю табло нет свет есть гул перестал
Buka
#10902, 28.10.2016 в 06:29
Андрей
#10741, 13.06.2016 в 08:03
Здравствуйте!
Оставил свою Ресанту АСН-5000/1-ц на морозе под нагрузкой...лошара. "Мерцают" релюхи, на табло горит "003". Помогите схемой, пожалуйста!
finder собака bk.ru
Владислав
#10736, 07.06.2016 в 08:40
На табло горит зашита повышенное напряжение как лечить...может схему поюбросит
Сергей
#10722, 22.05.2016 в 13:19
Здравствуйте, сгорел трансформатор АСН-5000 после нескольких лет работы. Обнаружил в обмотке алюминиевый провод. Есть возможность перемотать трансформатор медным проводом. Какие обмоточные данные используемого трансформатора? Интересует количество витков или напряжение на выводах обмоток.
Михаил
#10713, 13.05.2016 в 08:53
Что-то я не пойму, получается стабилизатор не работает. Хотел купить себе на дачу АСН-5000/1-Ц а судя по отзывам нет смысла брать. Может кто посоветует альтернативу.
Геннадий
#10645, 18.03.2016 в 11:46
Но ведь на входе 230 в почему тогда на выходе 190 без нагрузки
виктор
#10641, 17.03.2016 в 17:31
Надо чтоб мощность стаба была хотя бы в два раза больше мощности доилки. Сколько потребление у Вас на выходе?
саша
#10637, 17.03.2016 в 04:24
купили асн-5000/1-ц для доильного аппарата т.к. в сети скачки 220-180в аппарат дохнет. теперь и с асн бывает что выключается вообще всё потом включается. Что нужно сделать?
виктор
#10608, 29.02.2016 в 13:14
190 в на выходе не является неисправность для данного аппарата.
геннадий
#10603, 26.02.2016 в 10:15
подключил Ресант АСН/1-5000/1-Ц на входе 230 на выходе 190 какая неисправность , только что после ремонта по гарантии
виктор
#10596, 25.02.2016 в 08:07
Вариант с выпаиванием и проверкой реле не годится-начинсет работать а потом в схеме снова залипает , я пробовал.
виктор
#10595, 25.02.2016 в 07:45
Я делал так - подключил стаб к латру и плавно поднимал напряжение, контролируя срабатывание реле на автомобильных контактах. В диапазоне 110-260в должны менять состояние все. Если какое не меняет, производим замену. Можно составить таблицу на будущее, я себе нарисовал. Я поставил третье реле на 24 в , оно срабытавает на 165 в , теперь при 160 входных на выходе 230, раньше так не было, ну и бог с ним.
AHTOH37
#10548, 26.01.2016 в 12:49
АСН 5000Н/1-Ц При включении входное напряжение 236 В, выходное мигает Err. Сверху мигает значок "защита", снизу мигает "повышенное напряжение".
Владимир
#10546, 25.01.2016 в 23:37
Попала в руки на ремонт Ресанта АСН 5000-Н/1-Ц после других рук. Со слов - запитывали 8кв обогреватель. Все реле заменены на автомобильные. Контроллер HT46R47 был убит или слетела прошивка (разбираться было лень). При включении реле молчат, а на индикации - хаотические мерцания.
Восстановлен путём внедрения Ардуинки вместо HT46R47 и замены биполярных ключей на полевики с материнок.
Схемы основной платы и платы индикации на 74HC164 есть. Срисованы с железа. Кому интересно - могу поделиться всеми наработками по теме. volodiy59 гав gmail.com. Кстати то теме. Ресанты часто дохнут из-за отсутствия пропитки. Витки транса при работе вибрируют и протирают изоляцию со всеми вытекающими последствиями.
Павел
#10535, 18.01.2016 в 11:50
добрый день!при включении ресанта асн 5000 1 ц, загорается на табло error в и мигает защита,что это может быть
виктор
#10477, 10.12.2015 в 09:19
Надо проверить пайку толстых проводов на плате, могут оторвать пайку от платы.
юрий
#10469, 08.12.2015 в 07:36
Внезапно пропал выход, не светится табло,хотя при включении в сеть - трансформатор гудит. Что это значит?
виктор
#10468, 08.12.2015 в 05:39
Поставил на 24в. Работает. Защита срабатывает при 110в, назад включается при 123в. Клемный узел развалился, выкинул. Запаял провода для наружной скрутки.
виктор
#10462, 02.12.2015 в 15:09
Схема не совпадает. Реле байпаса нет. Реле стоит hhc67f 12в 30 а. На Али 580 руб, аналог slc- 12 204 руб. Подойдёт ли по току... При защите ниже 174 в надо менять третье реле, оно слева второе если смотреть со стороны печати. В понедельник привезут за 300руб , в наличии в городе только с 4 контактами, нам надо с пятью.
виктор
#10454, 30.11.2015 в 10:19
У меня и у соседа одинаково ниже 170 в отключается люкс5000. Год проработали. Сегодня смотреть буду, судя по таблице на схеме это может быть третье реле.
Petr
#10435, 19.11.2015 в 13:58
5 то кВт выбивает автомат, а работает только холодильник. Подскажите причину.
Дмитрий Сигизм
#10430, 13.11.2015 в 19:29
Отключается стабилизатор при напряжении 170В (в характеристиках указана нижняя величина отключения 140В). В чём причина?
Владимир.
#10425, 12.11.2015 в 12:31
Ресанта 5000люкс работает на повышение нормально. При входном больше 220 отключается, показывает Н. В чём причина?